산업용중고보일러

페이지 정보

profile_image
작성자슈페이얼 조회 67회 작성일 2020-10-17 07:18:36 댓글 0

본문

[실무-1]-보일러 기초편

보일러 부속장치 및 부속품 설명입니다.
형주일 : 보일러 유체 온도는 안 오르고 배기 온도가 먼저 오름 유체 고온 차단 보다 배기 고온 차단 먼저 기동 자동 정지 그런데 유체 고온 정지 아니기에 배기 고온 자동 정지 유체 고온 자동 정지 아니기에 배기 도 유체 포함 자동 기동
배기 자동 기동 보지 못 해습니다
배기 자동 기동 되게 보일러 생산 전기 기사 할 줄 알게죠
이동환 : 감사합니다^^
이동환 : 좋은 내용 감사합니다
현 : 잘 가르치십니다.
리잭맨 : 늘 잘 보고 있습니다^^
캐슬 : 인버터 컨버터 내용을 반대로 말씀하심. 인버터 AC-DC로 변환 , 컨버터 DC_AC로 변환 입니다.
shin james : if u dont know the history of development of mechanical equipment, u are nothing of the knowledges of mechanical.

중고보일러 플러스

경동보일러,린나이보일러,귀뚜라미,대성보일러

꼼꼼한설치,보증기간1년A/S,시운전마무리

상향식보일러,하향식보일러

서울,경기,인천설치가능,삼성화재보험접수
(경기 지역 일부 제외)
#보일러판매 #가스보일러판매 #중고보일러판매

가스보일러설치현장사진검색

전문건설업허가업체,가스시공제3종업체

네이버,다음검색(보일러플러스)

010-7387-6689

보일러 제어 및 작동 원리

보일러 제어 및 작동 원리에 대한 설명입니다.

궁금하신 점이나 문의 사항은 댓글 및 아래 연락처로 문의 해주시면

최대한 열심히 답변드리겠습니다.
.
농업기계화연구원 카폐 https://cafe.naver.com/agrimechanization

자동제어 문의 byunka624@naver.com, 010-4557-1778, 변사장.
ᄏᄏᄏ : 와 명강의 감사합니다
볼트메이커 : 보일러 설명듣고 이해하고갑니다.
삼강하이테크 : 안녕하십니까 친환경"똑똑한"분배기 관심부탁드립니다!!
영상한번 시청부탁드립니다!! 좋은하루되세요
SELF MAKER : 좋은영상 감사해요
제 블로그 링크포스팅 합니다
https://blog.naver.com/ojbros123/221819711911
번창하세요 ^^
변과장의 일상 : 26:30 부분의 내용의 부가 사항입니다.

구독자분 중 영상을 보시고 메일로 문의 온 내용입니다. 다른분들에게도 도움이 될 것 같아서 댓글에 문답식으로 정리해서 남겨둠니다.

문 :
유익한 영상 잘 보고 있습니다 감사합니다
가정용 귀뚜라미 보일러를 자동제어로 컨트롤 할려고 하는데 영상 중에 잠깐 선보인 귀뚜라미 보일러 두개로 만든것을
구입할 수 있는지? 그리고 사용방법은 어떻게 하는지 궁금해서 메일드립니다
새해 복많이 받으시고 건강하세요

답 :
보일러 기종마다 좀 다름니다. 컨트롤러 뭐쓰시는 알면 대강 알수 있는데요. 컨트롤러도 가격차이가 있다보니.
방법은 간단합니다. 보일러 컨트롤러는 별거 없으면 선 두가닥 나옴니다. 한 가닥은 공통으로 잡으시고. 나머지 한가닥은 스위치로 결선하고. A점은 켜지는 컨트롤러 b접은 꺼지는 컨트롤러쪽으로 결선하고 켜지는 컨트롤러 온수 온도를 사용온도보다 낮게. 꺼지는 컨트롤러 온수 온도를 가장 높게 설정하시면되고.
원격으로 할경우 스위치대신 릴레이로 하면됨니다. 원격지에 스위치달고 릴레이 전원쪽으로 배선하면됨니다.

문 :
한가지 더 질문 드려도 될까요
셀렉트 스위치가 자동의 위치에 있을때는 자세한 설명 덕분에 이해가 가는데
수동의 위치에 있을 때는 어떻게 결선해야 되나요?

답 :
수동위치에 있을때나 자동 위치에 있을때나 기본적으로 결선은 똑같습니다. 단지.. 자동 일때는 (자동, 수동) 스위치가 자동 위치일때. 셀렉트 스위치 이후에 컨트롤러를 달거나. 원격제어장치 릴레이에 배선하고 이 후는 마찬가지로 켜지는 컨트롤러와 꺼지는 컨트롤러 쪽으로 배선하시면 됨니다. 요약하면 보일러에서 나오는 두가닥 선 중(일반적인 경우 입니다. 기종에 따라 다를 수 있습니다.) 한선은 두 컨트롤러에 공통으로(예를 들어 -단자에 똑같이 물리고) 나머지선은 릴레이의 c접으로 릴레이 a접에서 켜지는 컨트롤러 +단자로. b접에서 꺼지는 컨트롤러 +단자로 배선하시면고.. 릴레이 쪽 전원선은 단상220v 한가닥을 셀첼트 스위치에 연결하고 a접을 수동으로 할경우 a접에서 릴레이 전원단자쪽으로 배선 나머지 릴레이 전원 단자에서 단상220v 나머지 한가닥을 결선해줌니다. 셀렉트 스위치b접을 자동으로 해줄경우 b에서 자동제어기쪽으로 배선해서 자동제어기(가령 온도 컨트롤러, 원격제어의 경우도 동일합니다.)c접으로 그리고 a접에서 릴레이 전원단자쪽으로 결선하면 됨니다.
말로 다할려니 설명하기 힘드네요. 이 방법으로 보일러를 자동제어나 원격제어에 연동하는 것은 메이커에서 인정하는 방법은 절대 아님니다.
그리 어려운 결선은 아니라서. 뚫어지게 쳐다보면 쉽게 만들 수 있습니다.

문 :
자동일때 스위치는 자동온도조절스위치를 말하는것입니까 자동온도조절스위치를 사용한다면 PID방식으로 쓰는 것이 좋겠죠?

답 :
아 그리고 스위치는 셀렉트 스위치말하는거고 자동제어기는 온도제어기나. 아니면 스마트팜에 릴레이 말하는 검니다. 접점기호 설명은 제 유투브에 접점기호 설명 영상이있으니 참고해주십시오.
원격이나 자동제어 할때 이렇게하는 이유는. 영상에서 설명드렸듯이. 보일러 내부 시퀀스를 활용하면서 원격이나 자동으로 보일러를 제어하기위해서 하는거고요. 이렇게 안하면. 가령 보일러 켜진상태에서 컨트롤러 접점쪽 제어 접점을 분리하면 켜진상태로 꺼지지 않습니다. 그래서 꺼지는 컨트롤러 켜지는 컨트롤러 분리해서 회로만드는 검니다.
PID는 일반 기름이나 가스 보일러에서는 적합하지 않습니다. 전기 보일러 같은 경우는 적용할만 합니다. SSR같은 히터 코일 부하량을 조절할 수 있어서 잘하면 정온으로 제어할 수 도 있습니다.

... 

#산업용중고보일러

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 2,052건 1 페이지
게시물 검색